Мужики! Нужна помощь.
Как защитить трпнзистор? Переделываю станцию катодной защиты. Раньше применялся симисторный регулятор. Сейчас собрал регулятор на IGBT. Теперь не могу справиться с выбросом с трансформатора. Почему-то RC цепь и варисторы не спасают.
Транс 1,2 кВт. Индуктивность его 0,48гн. Вых напряжение 30в, ток до 40А.
Кто что подсказать может?
Думаю что грабли в следующем:
В момент когда напряжение в сети переходит через ноль(меняется полярность), очередное полуплечо моста еще не включено, оно включится только при 0,6 В или 0,4В для Шотки на диоде, или 1,2 и 0,8 соответсвенно для моста, т.е характеристика моста имеет мертвый интервал, ЭДС самоиндукции в этом случае попадает прямо на IGBT.
Если не переделывать схему, то лечить можно введя в сигнал управления(PWM) доп. сигнал который бы заставлял включаться IGBT пр переходе сети через ноль напряжения, та чтобы он был включен небольшой промежуток времени, пока напряжение сети вырастет до 1,2 В, пока не откроются диоды мостика.
_________________ Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно.
99,9% всех СЕ устройств, - от неправильных измерений
MSN | Post: 82644 - Date: Sun Oct 07, 2007 3:36 pm
...характеристика моста имеет мертвый интервал, ЭДС самоиндукции в этом случае попадает прямо на IGBT.
Этой самой ЭДС диоды моста и открываются...
Нужно чем-то съесть выброс с транса. Варисторы, видимо, не успевают. Уменьшать резистор в RC цепи тоже стрёмно...
Я ж сказал , открой IGBT в ноль напряжения сети, а запри его примерно в 1,2В тогда закрытие IGBT совпадет с открытием диодов моста и попадание всплеска ЭДС самоиндукции транса на переход К-Э закрытого IGBT будет исключено. При этом ток ЭДС индукции транса на этот короткий промежуток пройдет через открытый переход К_Э IGBT.
Получается в момент с нуля сетевого напряжения и до 1,2В ты устраиваешь кратковременный КЗ обмотке транса.
Фирштейн?
_________________ Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно.
99,9% всех СЕ устройств, - от неправильных измерений
queet Пост: 82668 От 07.Oct.2007 (18:11)
А что, если параллельно ключевому транзистору прицепить BREAKовый с низкооиным проволочником в коллекторе?
Можно,
но это все лишние габариты, лишнее рассеянное тепло, лишние бабки на усложнение схемы и доп. недешевый IGBT.
А не проще ли изменить сигнал управления PWM, по алгоритму как описал постом выше, тем более если управа на ПИК и все исходные сигналы в него заведены?
_________________ Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно.
99,9% всех СЕ устройств, - от неправильных измерений
Как защитить трпнзистор? Переделываю станцию катодной защиты. Раньше применялся симисторный регулятор. Сейчас собрал регулятор на IGBT. Теперь не могу справиться с выбросом с трансформатора
Не, так дальше не пойдет, нужны две осциллограммы,
осцилограмма самих выбросов(снять можно при пониженном сетевом) на фоне сетевого напряжения(вторая осциллограмма),
вот там и разбиратся будем.
_________________ Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно.
99,9% всех СЕ устройств, - от неправильных измерений
MSN, спасибо за помощь. Разбираться буду позже, на следующей станции. Только что звонили. Эта завтра к вечеру должна уже стоять на трубопроводе в Прилуках. Пока восстановлю старый, симисторный регулятор а экспериментировать буду потом, когда времени будет побольше.
Всем спасибо.
нет проблем, только так как я описал, так по видимому оно и есть, в момент нуля напряжения сети, одна пара диодов моста закрывается, и если индуктивность в этот момент "накачана", а так по видимому и происходит, так как фаза тока в ней запаздывает на 90 от входного, то получается мертвый временной интервал когда вторая цепочка моста не успела открытся, и если диоды моста не ультрафаст, то выброс ЭДС достигает большого напряжения, просто на этот момент нужно чтобы ключ кратковременно был закрыт, это не есть страшно через него кратковременно потечет обратный ток равный потребляемоу трансом из сети.
Конечно если это не серия, то восстановить есть смысл старое с малой кровью, абы работало. Успехов.
_________________ Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно.