Сегодня повторно замерил уже при дневном свете.
Получилось:
без нагрузки - 241 и 0.34 в
нагрузка 2.7 кВт - 233 и 4.3
нагрузка + 2.5 кВт - 225 и 6.1
нагрузка + 0.45 кВт- 224 и 6.6
Так что здесь и перекос фаз и падение на сопротивлении провода, все скопом.
Нулевой провод заземлен на соседнем столбе в сторону ТП.
Если о хищениях говорить,то импульсный отбор работает ведь.для дисковых счетчиков,по крайней мере.Ключевание на килогерцах фазы и потом использование.
Для нагревательных приборов и лампочек сойдет и так.Для остальных потом преобразовывать надо.Схемы такие ходили лет двадцать назад.
гроши за них даже просили. Помех много дает только в сеть.
Видишь ли...всегда можно стать клещами на ввод в дом...
Да и, всегда есть косвенный признак...типа зимой труба есть, а дыма из нее нет...
Пошли искать...
А за лампочки дешевле заплатить...
_________________ Обьективная реальность-бред,вызванный недостатком алкоголя в крови...
хихи наивный....
я 8 лет назад ещё делал систему из таймера пускателя и датчика движения - пошёл на столб розетки
в отключке...
иди меряй... вам только лохов ловить с леваками.
олег-джан Пост: 720353 От 22.Mar.2021 (10:17)
Видишь ли...всегда можно стать клещами на ввод в дом...
Да и, всегда есть косвенный признак...типа зимой труба есть, а дыма из нее нет...
Пошли искать...
А за лампочки дешевле заплатить...
Пришли к товарищу и прибор маленький самодельный с цифровым табло держали в руках размерами в пачку сигарет и потребление показывал без клещей и подключения.(может даже в попугаях).Стояли снаружи-показывал-пришли внутрь-по нулям.Попросили выкрутить пробки.Часы от розетки не сбились-это их удивило(внутреннее резервное питание в них было). Нечего искать.До сих пор не знаю на каком принципе тот приборчик работал.Сегментные индикаторы были красного цвета.Скорее всего прибор был самопальный типа рацпредложения-чтобы-левые потребители искать.Ничего о принципе работы в голову не приходит-кроме использования датчика Холла и магнитных полей.Кто ни-буть такое видел?
_________________ А вы друзья как не садитесь-все в музыканты не годитесь.
Maximusua Пост: 706437 От 01.Jan.2021 (18:36)
Деда Ваня !
Уж очень тема интересная , ну просто очень , очень !
"Так вот Электромагнит тормозит движок с усилиями в килограммы и тонны, при этом катушка электромагнита никак не закреплена. свободно на проводочках болтается, нет на нее никакой отдачи."
Может ветку еще одну организуешь ?
Спать не дает....
_________________ Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(с)
Появилась небольшая просба, или вопрос.
Может у кого то есть в наличии III том "Элементарного учебника физики" Т.С. Ландсберга издания 1975 года? Дело в том, что в нем на стр. 81-82 якобы написано, что: "Коэффициент усиления зависит от нагрузки и при настройке резонансного контура превышает единицу". В последующих изданиях учебника, этой фразы уже нет (проверял), т.к. в них "...модернизированы терминология и единицы физических величин, устранены отдельные неточности предыдущего издания.".
В общем, если у кого то (вдруг) есть этот III том, был бы благодарен увидеть фоточку 81-82 стр. Ну, или хотя бы подтвердить на словах.
олег-джан Пост: 724833 От 22.Apr.2021 (13:22)
Так в контуре энергия внутрях крутится, отбираясь по малой части...как накопительный бак в душевой....
Ну да. Сколько добавил, столько взял. Если знаешь как, чтобы не задавить резонанс. Но подумалось - а вдруг потом в учебнике не из-за этого "уточнили" термины.
Кстати про бак в душевой. Когда они только появились в теперешнем виде, купил и установил в душевой. А через какое то время у соседа этажом выше подорвалась прокладка на кране, при открытии которого грохот стоял такой, что мой бак норовил слететь с петель. Особенно ночью, когда в системе увеличивалось давление.