Ну прикинь- первичка в шесть жил 0,35 , напряжение первички 400 вольт,ток 1 ампер. Нормально?
вторичка провод 0,1 ток 50 ма на 20 кв , даже киловатт потянет.
Ну прикинь- первичка в шесть жил 0,35 , напряжение первички 400 вольт,ток 1 ампер. Нормально.
вторичка провод 0,1 ток 50 ма на 20 кв , даже киловатт потянет.
ты чем считал?
ток в первичке не 1ампер будет, чип-преобразователь 10амперный вырубится по превышению тока даже не набрав нужную скорость нарастания, защита сработает.
а вторичка? откуда там 20кв? и зачем мне во воричке киловольты, которые ничем померять нельзя, только косвенно?
мне во вторичке 40ампер тока надо при 15вольт.
не киловольты!
и еще раз спрашиваю про среднюю мощность в продолжительном времени.
400вт протянет хоть полчаса? твой транс например?
ДедИван, я уже игрался тем что два транса ставил впаралель на один свой БП, так вот не пашет оно, даже если на одном трансе вторичка висит в воздухе. Защита по току выбивает сразу в первичке.
а в первичке чип стоит на 11ампер тока.
Ну прикинь- первичка в шесть жил 0,35 , напряжение первички 400 вольт,ток 1 ампер. Нормально.
вторичка провод 0,1 ток 50 ма на 20 кв , даже киловатт потянет.
ты чем считал?
ток в первичке не 1ампер будет, чип-преобразователь 10амперный вырубится по превышению тока даже не набрав нужную скорость нарастания, защита сработает.
а вторичка? откуда там 20кв?
Я тебе про свой трансик рассказываю, который на фотке.
И качает его простой народный IRFP450 который не отключается от 10 ампер.
А хочешь получить с него 40ампер- говно вопрос. Делай вторичку один толстый виток и получи с него 30 вольт и 50 ампер. только не забудь эту энергию в дросселе накопить.
AlexSoroka Пост: 682978 От 14.Jul.2020 (15:38)
ТХ очень простое: мне нужен транс для обратнохода, ток по выходу 40-50Ампер, напряжение среднее по выходу 15.0вольт (это для расчета вторички). Выбросы - хочется до 100Вольт во вторичке.
Обратноходовые преобразователи не рекомендуют применять для мощностей более 150 Вт.
Это можно прочесть во многих справочниках, а так же там указаны причины, по которым этого не стоит делать
_________________ Желудь-теоретик знает, как вырасти в дуб (c) Кнышев
олег-джан Пост: 683052 От 14.Jul.2020 (20:36)
Кстати, да....косинус у этой схемы тоже не ахти...
Про косинус и выбросы это отдельный большой разговор.
Сначала пионЭры найдут мне снаббер в строчнике, потом и начнем.
А тока они тут в трех соснах заблудились.
Обратноходовые преобразователи не рекомендуют применять для мощностей более 150 Вт.
Все правильно. лично я вообще только до 50 вт пользую трансики в обратноходовом режиме.
Только не нужно путать режим трансика и принцип преобразования энергии.
Принцип и схема могут оставаться обратноходовыми, а трансик в обычном режиме работать.