andy8mm Пост: 297408 От 26.Mar.2011 (15:33) ДедИван, да, пора наступить на мк-грабли.
Надеюсь подключатся спецы по контроллерам, живее будет и всем интереснее.
Давайте отделим котлеты от мух.
По контроллеру все сюда.
У таракана внутри своих комутаторов хватает.
Ноги надо использовать правильно.
Допустим одну ногу используем как выход.
При этом включение нагрузки пороговое выше 2,5 вольт.
Вот до 2 вольт эту ногу можно использовать еще и как аналоговый вход.
Так бы сразу и сказал.
Там не надо ничего- два выпрямителя будут работать на одну нагрузку
независимо. они же в разное время работают. И развязка между ними достаточная.
Неее ДедаВаня, так не пойдёт. Кондёры всё время будут заряжены, и х.з. когда они разрядятся через 4.7 М + 10 К При считывании, компаратор будет ВСЕГДА выдавать "1" ! Временные промежутки у нас мизерные, особо на высоких оборотах...
СНК - ты эту схему хотел рисовать что и ДедИван нарисовал ? Или другую ?
Хм... Для меня более очевидна схема с развязкой через коммутатор . Может ты и прав...
При заряженном кондёре до 800 В, его разряд ВПОЛНЕ может длиться целый такт, а то и более, в завис-ти от оборотов. И как мне в ПО эту инфу считывать ? Читаться будет всегда "1", как я уже писал выше
А считывать надо каждые 30 мкс !!!