Post:#80643 Date:19.09.2007 (18:15) ... ...В виду полного непонимания законов природы решили открыть лавку по продаже старых секретов.
ЛОТ №1 На аукцион выставляется способ передачи энергии путём сжимания-разжимания эфира.
Начальная цена 37 руб.21 коп.
Вынужден был затеять во флудилке мозговой штурм. Начитался вот этого текста и разные сомнения у меня появились по поводу конструкции подушки под ДГУ весом 2471 кг на 150 киловатт мощности:
2 Боярин.
три слоя я в инструкции на махо 700 (это такой обрабатывающий центр) видел, приехал такой с московского салюта в мою тьму таракань занимался в частности его пуско наладкой. правда поставили мы его прям на бетон без всего чего нужно... поэтому и точность у него была херовая, або когда цех работал вибрации бегали что аж жуть...
з.ы. по сути, яма амортизационный слой, бетонное основание... очень хорошо сказывается на ресурсе, я воздушный компресор видел на производстве так он практически 15 лет без передыху оттарабанил, здоровый гад был, стоял как раз на спец фундаменте, и центровали его минимум раз в год...
Фундамент это основное. Приходилось делать станок для балансировки турбин после ремонта. турбонаддув для автомобилей. Дисбаланс не поймаешь кроме как электроникой. Брал литую массивную плиту, поверхность шлифованная, на ней амортизаторы и опоры на воздушной подушке. Устанавливали строго горизонтально. Электроника не улавливала работающего по соседству оборудования. Наблюдал как не могли наладить сепараторы для отделения жира из сточных вод. Причина - фундамент. Сняли сепараторы, залили снова фундамент, строго горизонтально, затвердел, установили, получилась четкая работа сепараторов. От фундамента зависит все остальное. Есть СНИП и паспорт оборудования, там есть правила и все инструкции.
Решил остановиться на взломе заливной стяжки пола помещения в длинну и ширину больше фунламента для ДГУ на зазор примерно 150 - 200 мм по всему периметру фундамента.
Посчитал массо-габаритные параметры нового фундамента исходя из размеров и веса снаряжённой дизель-генераторной установки и из того, что вес фундамента должен быть в три раза больше веса снаряженного ДГУ:
H = (3*W)/ (d x (L+0,15) x (w+0,15)), где
H – высота фундамента в метрах
L – габаритная длина дизель-генераторной установки в метрах (1,96 м)
w – габаритная ширина дизель-генераторной установки в метрах (1,44 м)
d – плотность бетона (2322 кг/м3)
W – полный вес нетто генераторной установки (запас топлива, масла, ОЖ) в кг (2471 кг)
H = (3*2471 кг) / (2322 кг/ м3 * (2,49 м + 0,15 м) * (1,44 м + 0,15 м)) = 0,72 м
Расчётные размеры фундамента:
Длина: 2,64 м,
Ширина: 1,59 м,
Высота: 0,72 м,
Объём: 3,02 м3,
Вес: 3,02 м3 * 2322 кг/м3 = 7018 кг.
Таким образом, фундамент будет лежать на грунте, а траншею между фундаментом и взломаной стяжкой по периметру засыпль песком, который и будет являться демпфером между фундаментом ДГУ и зданием.
А там не думать, там вскрывать надо...или хотя бы шурфить....
Или, если здание не древнее, найти строителей...зажать им в двери для доброжелательности...и....далее по-методичке...
_________________ Обьективная реальность-бред,вызванный недостатком алкоголя в крови...
олег-джан Пост: 686982 От 08.Aug.2020 (13:50)
А там не думать, там вскрывать надо...или хотя бы шурфить....
Или, если здание не древнее, найти строителей...зажать им в двери для доброжелательности...и....далее по-методичке...
Еще можно найти....
Это хорошо, что так...в то время мудаков на квадратный метр было мало среди инженеров...
Но...и расчет соответственно, не делатся под такие вибрации....
_________________ Обьективная реальность-бред,вызванный недостатком алкоголя в крови...
олег-джан Пост: 686989 От 08.Aug.2020 (14:33)
Еще можно найти....
Это хорошо, что так...в то время мудаков на квадратный метр было мало среди инженеров...
Но...и расчет соответственно, не делатся под такие вибрации....
Да не особые от ДГУ на 150 кВт вибрации, если ДГУ сбалансирован, ну например если это фирменный Perkins. Поэтому сбалансированный ДГУ запросто можно поставить на качественную дорожнкю ЖБ плиту, весом чуть более самого ДГУ, выложенную по уровню на слои гравия и намывного песка, всыпанные в котлованчик в земле, вырытый по размерам немного больше ЖБ плиты.
Установку в здании приходится делать впервые, пытаюсь учесть все подводные камни.
олег-джан Пост: 686992 От 08.Aug.2020 (14:53)
А на залитый уже черный пол есть возможность свою бетонную эластичную подушку поставить?
Это и обсуждали во флудилке два дня назад, накидали разных решений, но по большому счёту всё пионерских. Бомбаровы предложения и neam-ы были адекватней остальных.