Post:#51365 Date:28.12.2006 (22:13) ... Завтра уже еду детали покупать, так что чуть опоздали с темой.
Остальное после нового года
Всех с новым две тысячи седьмым годом
Нет, не правильно! Оба варианта для трехфазной сети. Первый (звезда) для 380В между фазами L1, L2, L3, а второй (треугольник) для 220В между фазами L1, L2, L3.
Должно быть на шильдике написано.
Дед тебе правильно сказал.
Ну почему нельзя умощнить, если на 220 не греется, то на 380 возможно будет
По движкам на 12В могу сказать следующее, что практически все выдерживают 24В
Значит повышение мощности в 4 раза и более, все нужно проверять, а не глаголить
Тут да, Дед правильно сказал.. "Раньше была трёхфазка на 220 и на 127." То что я имею, всего в одном изделии, это двигатель на 220 трёхфазки, который у меня подключен через кондёры к однофазке. (заводской, между движком и вилкой блок кондёров килограмма на четыре)
А про трёхфазки я подумал на досуге.. Двигатель подключенный, что звездой, что треугольником, на каждой обмотке будет испытывать именно 220 приложенного напряжения. В случае звезды ИМХО среднюю точку можно садить на ноль.
Именно так.
Звезда: 380В между фазами, 220 на каждой обмотке.
Треугольник: 220В между фазами и на каждой обмотке.
При условии что обмотки спроектированы для 220В.
Нет, не обязательно, трехфазник можно подключить и на пониженное 110В
На одну фазу подать ноль, на другую фазу подать 220В, на обеих будет 110В
Ну и кондер не забыть подключить на третью фазу, очень экономный вариант
Atu Пост: 432093 От 16.Nov.2013 (09:37)
Вопрос: если при температуре 10 гр.Ц. длинна алюминиевой трубки 1 м, какова ее длинна при температуре 0 гр. Ц?
Она станет короче на 222 микрона.
Всем выкладываю табличку "Коэффициент линейного теплового расширения для некоторых распространенных материалов" в .xls виде. Сделал сам. Данные взял отсюда.[ссылка]
Atu Пост: 432093 От 16.Nov.2013 (09:37)
Вопрос: если при температуре 10 гр.Ц. длинна алюминиевой трубки 1 м, какова ее длинна при температуре 0 гр. Ц?
Она станет короче на 222 микрона.
Всем выкладываю табличку "Коэффициент линейного теплового расширения для некоторых распространенных материалов" в .xls виде. Сделал сам. Данные взял отсюда.[ссылка]
Atu Пост: 432093 От 16.Nov.2013 (09:37)
Вопрос: если при температуре 10 гр.Ц. длинна алюминиевой трубки 1 м, какова ее длинна при температуре 0 гр. Ц?
Она станет короче на 222 микрона.
Всем выкладываю табличку "Коэффициент линейного теплового расширения для некоторых распространенных материалов" в .xls виде. Сделал сам. Данные взял отсюда.[ссылка]
СНК Пост: 432622 От 22.Nov.2013 (06:38)
Соединение без пайки легко окисляется.
У монтажников ВСЕ соединения без пайки. Концевики запрессовываются. Сами концевики прикручиваются. Кругом болты да гайки, клемники и т.д. и т.п. Литол еще применяется в месте соединения, чтобы не окислялось.